手里有一台同步电机进水,通过380V烘烤,绝缘电阻见下表,帮忙分析下,在这样的情况下可以送电吗?测试时间 A-E(MΩ) B-E(MΩ) C-E(MΩ) 备注3月26日 600 600 130 3月29日 400 400 120 4月02日 400 400 130 说明:4月02日,测得相间AB绝缘电阻1000MΩ、BC绝缘电阻760 MΩ、CA绝缘电阻500 MΩ; 定子温度72℃;电机定子仓内表面温度60℃;天气6/16℃。
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(11 )
只看楼主 我来说两句-
xiamuzhixin
沙发
可以参考地铁站,1主1副两端供电,或者2主两端供电的形式。
2016-04-05 13:17:05
赞同0
-
风平浪静02
板凳
36千米的大桥采用低压供电是不可想象的。像这样的大桥供电容量恐怕10kV还不够,而且从供电可靠性和重要性来说,起码双电源供电。可以从两端分别提供电源,也可以单方向输送电源。变电所位置也不是什么秘密,但也没有必要宣扬。现在桥墩搞电梯的也很多,而且杭州湾大桥中间还有观光平台,安排一个配电室,全桥有多个配电室应该不是问题,当然大桥附近必有专用变电所了。