土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 低压联络开关与发电机双切开关的级数?

低压联络开关与发电机双切开关的级数?

发布于:2016-04-02 16:20:02 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
母联开关如图所示,我选择4P开关,两边低压总断路器选择3P开关,发电机双电源开关选择4P开关。问题:在江苏省规范DGJ32 J14-2007中如图所示。在两边变压器都不供电的时候,使用发电机应急母线,有没有什么问题。

QQ截图20160402160922.png


QQ截图20160402161710.png


QQ截图20160402161742.png

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • 大同00
    大同00 沙发
    liliang410820 发表于 2016-4-5 13:57 可有规范规定?对于多电源的TN系统采用一点接地时,可避免电流流过不期望的路径,意即不会产生杂散电流。便可采用三极开关。详见GB/T50065-2011第7.1.2-2条。王厚余对此也有详细的论述。
    2016-04-05 15:30:05

    回复 举报
    赞同0
  • 承接电力设计
    大同00 发表于 2016-4-5 11:10 变压器低压主开关、母联开关均采用3P开关。可有规范规定?
    2016-04-05 13:57:05

    回复 举报
    赞同0