关于电气设备工频耐压试验,频率问题,如果频率高了或者低了,对试验标准及设备有什么影响?

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • hongbo5588
    hongbo5588 沙发
    hongbo5588 发表于 2016-4-17 14:30 设备的耐压试验需要根据具体产品的绝缘耐压程度来做耐压试验,批次产品出来必须全检的之外,可施行抽检。施 …频率不需要频繁,一个产品做一次即可,但是实际情况一般都不止一次,比如元器件/部件,在出厂前已做,到成套厂进库前要做一次,出厂前又做一次。耐压越频繁,对产品的绝缘损伤就越大。
    2016-04-17 14:34:17

    回复 举报
    赞同0
  • hongbo5588
    hongbo5588 板凳
    设备的耐压试验需要根据具体产品的绝缘耐压程度来做耐压试验,批次产品出来必须全检的之外,可施行抽检。施压多少根据试验要求确定,电压太高持续时间过长会对设备造成绝缘损伤,电压太低持续时间太短则试验无效。比如10kV负荷开关的工频耐压为42kV/min,断口耐压为48kV/min,这里的42与48是标准压,时间1分钟。