发布于:2016-03-30 09:41:30
来自:暖通空调/中央空调
[复制转发]
学会制冷的都知道,对于水冷或者风冷的系统。开机的时候先是启动冷凝水的循环水泵,3秒后,库内的冷风机启动运行。运行10秒后,压缩机启动,这是开机启动的顺序,这儿都很清晰。现在控制方式双位控制比较多,以库温下限-5℃,上限0℃为例。当库温降到-5℃的时候,现在问题来了??
①库温降到-5℃,压缩机立马停机,此时冷风机和水泵也是立马停机吗?还是延时3秒后停机。。
当库温达到上限时0℃ 的时候,是压缩机,循环水泵,冷风机同时启动,还是先启动水泵,延时3秒启动冷风机,延时3秒启动压缩机。。那么这样的话,问题就来了,在这延时的几秒的时间里,由于压缩机没有启动,库温在这6秒的时间内会继续上升,此时的双位控制上下限范围会更大。
如果达到上限0℃的时候,压缩机,水泵,冷风机三者同时启动,会不会给系统带来什么影响???
希望懂得大哥们给予解答,感激不尽。。
全部回复(4 )
只看楼主 我来说两句建议把库温温差设置小点,风机可延时开启,提前启动,这样系统稍微好点,就算是同起同停,温度也不可能那么精准,这几秒的区别不是太大,关键是看温差设置是否合理?
回复 举报
你不会把设定的温差在缩小点吗 6秒钟库温会升高多少你知道吗? 还是只是在想象
回复 举报