土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 请教干变与高低压柜连接线问题

请教干变与高低压柜连接线问题

发布于:2016-03-30 09:06:30 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
想问一下,由于预建配电室空间有限,考虑到干变外壳防护等级满足可以与低压柜贴邻布置的要求,现将干变与低压进线柜紧挨着放置,请问一下,变压器低压侧出线如何进入低压进线柜并与母排连接?

全部回复(17 )

只看楼主 我来说两句
  • lingxuct
    lingxuct 沙发
    本帖最后由 ccc___ 于 2016-4-2 08:16 编辑

    楼上所说,是柜子厂家和变压器厂家都会碰到的事,一般他们都会问业主,另一边的设备谁做,让二个厂家相互联系,做好这事。

    业主要防止二家扯皮,需要规定其中一家,把四条水平铜排现场安装到位。

    这规定中的二设备开孔尺寸的高度(孔中心离基础槽钢)和开孔大小,让柜子厂家提供,变压器厂家按此尺寸安排出线,但需要设计定变压器前面是否与开关柜对齐!
    2016-04-02 08:12:02

    回复 举报
    赞同1
  • cmb178
    cmb178 板凳
    ccc___ 发表于 2016-3-30 10:06 NO! 低压柜和变压器的购货合同需要有技术协议,技术协议就应该由设计给业主提供帮助!1.如果连接部分由变压器厂做,让低压柜柜厂把进线柜铜排的位置尺寸给变压器厂,由变压器厂深化,低压柜厂审核;2.如果连接部分由低压柜柜厂做,让变压器厂把变压器的位置尺寸给低压柜厂,由低压柜厂深化,变压器厂审核;3.两厂图纸确定后,由设计审定。
    2016-04-02 05:40:02

    回复 举报
    赞同1
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.88 万条内容 · 2151 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

求助:此应急照明配电箱支路的消防信号作用是什么?

此应急照明配电箱支路的消防信号作用是什么?是不是多余了呀。

回帖成功

经验值 +10