此应急照明配电箱支路的消防信号作用是什么?是不是多余了呀。

申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请点击此处联系,我们将及时处理!

全部回答(28 )

  • ynn101
    loyal7 发表于 2016-4-7 13:36 估计是平时不点亮的消防应急灯具,必须要切断电源才能点亮。其实可以直接接在正常照明配电箱内,通过切非消 …以前的设计都是这么做的,自从有了审图制度以后,不知道从什么时候开始,有些审图公司要求不能采用切断电源让应急灯点亮的方式以后,强制接通电源的方式就像瘟疫一样在全国蔓延开来了。但并没有任何规范做依据。
    2016-04-11 22:55:11 来自 PC 评论 举报
  • loyal7
    估计是平时不点亮的消防应急灯具,必须要切断电源才能点亮。其实可以直接接在正常照明配电箱内,通过切非消防电源来点亮。
    2016-04-07 13:36:07 来自 PC 评论 举报