土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 专家热线 \ [设计]关于全空气系统回风是否对气流组织影响较大

[设计]关于全空气系统回风是否对气流组织影响较大

发布于:2004-12-13 21:18:13 来自:暖通空调/专家热线 [复制转发]
请各位注意,在夏季回风口的设置位置确实对整个空调系统的运行无太大影响,但如果是在冬季或换季时,如今年冬天,室外气温较高,而商场均处于内区,且灯光发热量非常大,局部地区的温度可达到30度,这时需大量引进室外新风(经处理后),同时将室内热气排走,如本系统为双风机全空气系统,则此时回风管实际上已变为排风管,如果回风口只集中布置在房间的一侧,则此时接近回风口的送风口送出的冷风很容易排走,且此处热空气被很快排出,而其它距离回风口较远的位置则很难将热气排走,不知各位可同意在下的见解.

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • hhbox
    hhbox 沙发
    风口形式很重要,送风口的射流未与室内空气充分换热就被排出.风口常用的散流器多为贴附射流,有送暖风的风口最好采用可调叶片角度的散流器!
    2004-12-14 17:19:14

    回复 举报
    赞同0
  • zenghh
    zenghh 板凳
    我也正好遇到这样的问题,我设计的青岛海信广场商场五层在室外温度大于零度及不供热的情况下温度超过25度,分析原因如下:
    1、 五层灯光负荷太大,层高却又不高,使得热量无法散发。
    2、 部分一层热空气上升集聚到五层。
    由于层高较低,不能增加新风管道,现拟增加一台20000风量的送风机往五层B区的天花顶棚里送室外冷空气,然后通过室内的风机盘管把顶棚冷风送至室内。但整个B区的天花板顶棚一定要是一个完整的密闭体,风机盘管在要采用全新风送风。
    理论上通过这样的改造后,五层的室内温度应有一定的降低,但噪声会有所增加。
    2004-12-14 13:44:14

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

专家热线

返回版块

3742 条内容 · 94 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10