发布于:2004-12-13 21:18:13
来自:暖通空调/专家热线
[复制转发]
请各位注意,在夏季回风口的设置位置确实对整个空调系统的运行无太大影响,但如果是在冬季或换季时,如今年冬天,室外气温较高,而商场均处于内区,且灯光发热量非常大,局部地区的温度可达到30度,这时需大量引进室外新风(经处理后),同时将室内热气排走,如本系统为双风机全空气系统,则此时回风管实际上已变为排风管,如果回风口只集中布置在房间的一侧,则此时接近回风口的送风口送出的冷风很容易排走,且此处热空气被很快排出,而其它距离回风口较远的位置则很难将热气排走,不知各位可同意在下的见解.
全部回复(2 )
只看楼主 我来说两句抢地板回复 举报
1、 五层灯光负荷太大,层高却又不高,使得热量无法散发。
2、 部分一层热空气上升集聚到五层。
由于层高较低,不能增加新风管道,现拟增加一台20000风量的送风机往五层B区的天花顶棚里送室外冷空气,然后通过室内的风机盘管把顶棚冷风送至室内。但整个B区的天花板顶棚一定要是一个完整的密闭体,风机盘管在要采用全新风送风。
理论上通过这样的改造后,五层的室内温度应有一定的降低,但噪声会有所增加。
回复 举报