加压风机吸气口电动阀与加压送风机连锁,风机开电动阀开,风机关电动阀关。我的问题是:此电动阀是否可以不用反馈工作状态到消控室?是否也不用消控室控制开或关?

全部回复(8 )

只看楼主 我来说两句
  • 瘸子电工
    瘸子电工 沙发
    谢谢楼上二位一般吸气口的电动阀门都不是专供消防用的大多用在新风机和排风机所以吸气口电动阀门都没有工作状态反馈接点,只能用控制电动阀门的辅助接点代表工作状态。另外GB50116-2013规范的4.5.3要求消防控制室联动控制器上可以手动控制送风口、排烟口。
    2016-04-05 11:14:05

    回复 举报
    赞同0
  • a396673967
    a396673967 板凳
    阀门是和风机联动的 消防用的阀门通过报警系统监控
    2016-04-03 11:37:03

    回复 举报
    赞同0
加载更多