土木在线
资料
论坛
课程
AI规范
成套资料包
APP
下载手机客户端
产品
兑换商城
直播
软件
会议
精品试听季,好课抢鲜听
工程师进阶必备,全套项目资料包来袭!
登录
/
注册
登录土木在线
学习职场硬技能
持续上新实用资料
讲师答疑&多端学习
获取最新政策资讯
免费职称评审服务
立即登录
新用户领取770优惠券
消息
动态
0
正在加载...
查看全部消息
消息设置
正在加载...
查看全部动态
消息设置
土木在线论坛
\
电气工程
\
供配电技术
\
加压送风机吸气口电动风阀如何控制?
加压送风机吸气口电动风阀如何控制?
加压风机吸气口电动阀与加压送风机连锁,风机开电动阀开,风机关电动阀关。我的问题是:此电动阀是否可以不用反馈工作状态到消控室?是否也不用消控室控制开或关?
发布于
2016-03-29 09:50:29
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(6 )
瘸子电工
这里算是灰色地带,GB50116-2013的条文说明4.5.1只是说“通常加压风机的吸气口设有电动阀,此阀与与加压风机联动,加压风机启动。电动风阀开启;加压风机停止,电动风阀关闭”。没有说手动控制和工作状态反馈到消控室。
GB50116-2013的附录A只提到加压送风口。
另外所有的标准图都没有,加压风机吸风口电动阀的控制原理。只有新风机有电动阀可以参考。不知咋做
2016-03-29 15:21:29
来自 PC
评论
举报
lightling
需要送到消控室。凡事与消防相关的都需要送过去
2016-03-29 15:00:29
来自 PC
评论
举报
加载更多
相关推荐
瘸子电工
这个家伙什么也没有留下。。。
主题
43
回复
173
粉丝
2
+ 关注
私信
供配电技术
返回版块
97.88 万条内容 · 2147 人订阅
猜你喜欢
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
回帖成功
经验值 +
10
全部回答(6 )
GB50116-2013的附录A只提到加压送风口。
另外所有的标准图都没有,加压风机吸风口电动阀的控制原理。只有新风机有电动阀可以参考。不知咋做