土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 国外项目 150kw电动机用多大接触器ABB的

国外项目 150kw电动机用多大接触器ABB的

发布于:2016-03-28 14:15:28 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
国外项目150KW电动机用多大接触器塑壳额定电流300A 请问接触器选多大?
  • lingxuct
    lingxuct 沙发
    因接触器是动作频繁的控制电气元件,150KW低压电机(Y系列标准中没有150KW的,只有160KW的)额定电流在300A以下,一般采用400A(或360A)接触器。
    2016-03-28 14:57:28