阅读下一篇
有几条配3的规范有疑问,请大神回答。1)10 (6) kV 配电所专用电源线的进线开关宜采用断路器或带熔断器的负荷开关。 问题:但我们进线柜从来没有做负荷开关加熔丝的啊。2)10 (6) kV 母线的分段处,宜装设断路器,但符合下列情况时,可装设隔离开关或隔离触头组:事故时手动切换电源能满足要求。不需要带负荷操作。继电保护或自动装置无要求。出线回路较少。问题:这个事故时手动切换电源能满足要求,这个要求具体是什么啊?根本查不到。还有出线回路较少,是指高压还是低压?这个考虑点是在哪。
回帖成功
经验值 +10
全部回复(1 )
只看楼主 我来说两句 抢板凳回复 举报