土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 有几条配3的规范有疑问,请大神回答。

有几条配3的规范有疑问,请大神回答。

发布于:2016-03-28 10:24:28 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
1)10 (6) kV 配电所专用电源线的进线开关宜采用断路器或带熔断器的负荷开关。
问题:但我们进线柜从来没有做负荷开关加熔丝的啊。
2)10 (6) kV 母线的分段处,宜装设断路器,但符合下列情况时,可装设隔离开关或隔离触头组:
事故时手动切换电源能满足要求。
不需要带负荷操作。
继电保护或自动装置无要求。
出线回路较少。
问题:这个事故时手动切换电源能满足要求,这个要求具体是什么啊?根本查不到。还有出线回路较少,是指高压还是低压?这个考虑点是在哪。
3)10 (6) kV 两配电所之间的联络线宜在供电可能性大的一侧配电所装设断路器,另一侧装隔离开关或负荷开关,如两侧供电可能性相同,宜在两侧均装设断路器。
问题:为什么在中置柜内只需要一台手车式断路器。

全部回复(8 )

只看楼主 我来说两句
  • 天下唯吾曹孟德
    1,不是隔离作用,是短路保护要求,如果是隔离作用应该是隔离开关。负荷开关加熔断器组合,现在一般要求在1250kVA及以下容量。
    2,满足要求是指业主方切换如果允许,比如多数三级及以下的负荷。
    3,因为2台放不下
    2016-04-02 20:24:02

    回复 举报
    赞同0
  • ryan886644
    ryan886644 板凳
    学习一下·····················
    2016-04-02 18:33:02

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.9 万条内容 · 2177 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

电气工程师-电工-二建培训班开始招生了!包教包会!

讲师简介 讲师教龄:3年资质认证:高级电工技术证书 教学特长:上课幽默,深受同学们的喜欢,讲学简单化,不走死板路线,经常脱颖而出,深受同学们的喜爱。能够带动课堂气氛,课堂比较活跃。 实例展示 相关说明课程费用:课程总共450元。直播形式:腾讯课堂课程时长

回帖成功

经验值 +10