土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 接触器的用途电流

接触器的用途电流

发布于:2016-03-26 16:40:26 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
接触器的用途
接触器是指仅有一个起始位置,能接通、承载和分段正常电路条件 ( 包含过载运行条件 ) 下的电流的一种非手动操纵的机械开关电器。它可用于远距离频繁地接通和分断交、直流主电路和大容量操纵电路,具有动作快、控制容量大、使用安全方便、能多次操作和远距离操作等优点,主要用于控制交、直流电动机,也可用于操控小型发电机、电热装置、电焊机和电容器组等设施,是电力拉动自动控制电路中使用最广泛的一种低压电器元件。
接触器能接通和中止负载电流,但不能断开短路电流,因此接触器常与熔断器和热继电器等配合使用。
图片1.png


图片1.png

  • 木易猛
    木易猛 沙发
    下载下来学习学习。
    2016-08-09 08:01:09

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

继电保护

返回版块

7.32 万条内容 · 409 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

请问零序三段保护动作越级跳的原因

高压电机(1400kW)零序三段保护定值为:(4A,0.1S,跳闸);线路零序三段保护定值为(4A,0.2S,跳闸),请问是否需要将线路跳闸时间改为0.4S以上,越级跳闸是否还跟线路容抗有关系(300m高压电缆)?线路综保是:北京四方,CSC-211,请问还有什么能影响到跳闸的原因,试了其他很多台电机都没问题,初步排除高压电缆问题。

回帖成功

经验值 +10