土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 请问零序三段保护动作越级跳的原因
高压电机(1400kW)零序三段保护定值为:(4A,0.1S,跳闸);
线路零序三段保护定值为(4A,0.2S,跳闸),请问是否需要将线路跳闸时间改为0.4S以上,越级跳闸是否还跟线路容抗有关系(300m高压电缆)?线路综保是:北京四方,CSC-211,请问还有什么能影响到跳闸的原因,试了其他很多台电机都没问题,初步排除高压电缆问题。

全部回答(6 )

  • 春民
    cauchyss 发表于 2016-3-27 10:58 个人觉得高压电机、综保质量问题可能性很小,可以检查一下综保参数设置和二次线,零序CT穿电缆有讲究的, …就是其他电机启动的时候,这台综保没有跳,只有启动1400KW电机时才跳。(400/800kW电机试车的时候不跳),下一步准备换个CT试一下。
    2016-03-28 11:14:28 来自 PC 评论 举报
  • cauchyss
    个人觉得高压电机、综保质量问题可能性很小,可以检查一下综保参数设置和二次线,零序CT穿电缆有讲究的,要把电缆保护层接地线接对。
    2016-03-27 10:58:27 来自 PC 评论 举报
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

继电保护

返回版块

7.32 万条内容 · 413 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10