土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 3台160KW排水泵用多大变压器

3台160KW排水泵用多大变压器

发布于:2016-03-25 15:37:25 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
急急。
3台160KW水泵,用施耐德变频器的。设计采用630KVA变压器,请问变压器带的动吗?

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • a396673967
    a396673967 沙发
    可以可以可以
    2016-03-28 12:02:28

    回复 举报
    赞同0
  • 电气交流
    电气交流 板凳
    变频启动电流很小 如果只带三台水泵 没有任何问题!
    如果没有调速要求 可以考虑用软启动 造价低。
    水泵类负荷用软启动是最合适的 轻载负荷类。
    2016-03-28 11:46:28

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.86 万条内容 · 2080 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

求助帖:在附件改造图中如何实现保护接地?

问题在图中,还需要提供什么信息我可以提供

回帖成功

经验值 +10