急急。
3台160KW水泵,用施耐德变频器的。设计采用630KVA变压器,请问变压器带的动吗?

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • a396673967
    a396673967 沙发
    可以可以可以
    2016-03-28 12:02:28

    回复 举报
    赞同0
  • 电气交流
    电气交流 板凳
    变频启动电流很小 如果只带三台水泵 没有任何问题!
    如果没有调速要求 可以考虑用软启动 造价低。
    水泵类负荷用软启动是最合适的 轻载负荷类。
    2016-03-28 11:46:28

    回复 举报
    赞同0