土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 求助帖:在附件改造图中如何实现保护接地?
问题在图中,还需要提供什么信息我可以提供

申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请点击此处联系,我们将及时处理!

全部回答(41 )

  • 老灰兔子
    huangsea520 发表于 2016-6-20 22:01 你说的接地型式分类很对,但是我也是按这个来的啊,我从A区变压器低压侧出线柜引出了五芯电缆,就是选择了 …5556518
    2016-06-21 21:38:21 来自 PC 评论 举报
  • hfclm
    这是一个典型的新旧标准转换过程中遇到的实际工作问题,请高手辛苦给总结分析。
    个人理解:按500问,双电源变电所低压柜第四五根母排是PEN和PE,因为一点接地,所以可以同时引出PEN和N线;按《交流电气装置的接地设计规范》GB50065‐2011,只能是N和PE线。无论理解的正确与否希望大家讨论出一个可行的实施方案。
    2016-06-20 23:19:20 来自 PC 评论 举报
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.88 万条内容 · 2151 人订阅