为防止隧道或地下硐室开挖引起的地表下沉和围岩松动,开挖掘进前沿开挖工作面的上半断面设计周边打入厚壁钢管,形成管棚支护,为增加钢管的刚度,可向钢管内压入混凝土或设置钢筋笼,注入水泥浆,这就称之为管棚施工。那么管棚在注浆的过程中需要掌握哪些技术要求呢?下面八方陆通的技术人员为您讲解:
(1)管棚注浆时一般总是先注无水孔,后注有水孔。在无水地段可从拱脚起顺序注浆。注浆速度根据注浆孔出水量大小而定,一般从快到慢。注浆结束时将闸阀关闭,卸下进浆管,进入下一循环。
(2)管棚注浆结束的标准:①注浆压力逐步升高,达到设计终压并继续注浆10min以上;②进浆量一般为20~30L/min。注浆结束后用10号水泥砂浆充填管棚钢管,增强钢管的强度和刚度。
(3)时刻注意观察注浆管周围防水胶泥变化情况,防止浆液压力增加时将其冲裂。
(4)管棚注浆过程中随时检查孔口、邻孔、覆盖层较薄部位有无串浆现象,如发生串浆,应立即停止注浆或采用间歇式注浆封堵串浆口,也可采用麻纱、木楔、快硬水泥砂浆或锚固剂封堵,直至不再串浆时再继续注浆。注浆过程中压力如突然升高,可能发生堵管,应停机检查。