土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 解读GB 50116-2013《火灾自动报警系统设计规范》的若干疑难点

解读GB 50116-2013《火灾自动报警系统设计规范》的若干疑难点

发布于:2016-03-23 13:32:23 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
GB 50116-2013《火灾自动报警系统设计规范》(以下简称《规范》)正式实施以来,新规范增加了很多内容,变化较大,很多工程技术人员在理解、执行新规范时遇到了困难。


国家建筑标准设计电气专业的专家汪浩老师针对新规范中的部分疑难点给出了权威讲解,下面就带大家看一下吧。

1 回路所接的设备自带短路隔离功能时,可不再单独设置总线短路隔离器。

此时应注意,此回路上所接的所有设备(包括探测器、手报等)均应自带短路隔离功能,而不能是有的设备带短路隔离功能,有的设备不带。设计人员在设计时,可将带短路隔离功能的设备接于同一回路,将不带隔离功能的设备接于另外回路。

2 集中报警系统和控制中心报警系统中,可根据需要设置区域火灾报警控制器,此区域火灾报警在满足《规范》第6.1.4条要求的前提下,可设置在无人值班场所。

此时如果该建筑物有需要手动控制的设备(如消防风机、水泵),其联动控制功能可由该区域报警控制器实现,但手动控制线必须直接接至消防控制室。

1.jpg

3 对于采用集中报警系统的由多栋建筑组成的保护对象,如果某建筑物中的设备点数较少(例如只用一条回路就可以连接所有设备),可以考虑使用端子箱接线,总线直接引至消防控制室,但应注意总线不宜过长,如果建筑物距离消防控制室较远,设置区域报警控制器更为可靠;而建筑物中设备点数较多,需要用到多条回路时,使用区域报警控制器显然更为可靠和方便。

4 当设置火灾自动报警系统时,消火栓按钮不再作为直接启动消火栓泵的手动开关,而是作为一个报警信号(联动触发信号),用于联动启动消火栓泵,此时消火栓按钮不再需要接出手动控制线,而是只连总线即可。

2.jpg

5 虽然应急广播要求报警后全楼同时广播,但对于有分区广播需要的工程,仍要设置分区控制功能。

6 与普通广播合用的消防应急广播系统,当共用功放和分区控制器时,即使功放和分区控制器设置在普通广播室,这两个设备也必须是经过消防认证的设备,只有这样才能保证功放及分区控制器与模块之间的兼容性。

7 当确认火灾后,应同时向全楼进行广播。现在很多建筑虽然地上部分是不连通的,但是共用一个地下停车库,这种情况,整个建筑群应整体视为一个“全楼”,即使地下公共部分在楼与楼之间设置了防火门、防火卷帘也同样如此。

8 线型光束感烟火灾探测器的设置,当分层布置时,宜交错布置,同时应保证同一层相邻的两个探测器之间距离不超过14m,而不应跨层计算间距。
3.jpg

对于新规范的具体实施在实际的工程设计中或许还会出现不少问题,也欢迎大家互相探讨交流经验。毕竟,我们不仅是为了更好地工作学习,也是为了更好的为民众负责!


1.jpg


2.jpg


3.jpg

申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请点击此处联系,我们将及时处理!

全部回复(60)

只看楼主 我来说两句
  • hxlhyf
    hxlhyf 沙发
    理解深刻,学习了
    2016-10-26 12:20:26

    回复 举报
    赞同0
  • a396673967
    a396673967 板凳
    火灾报警系统都是怎么做的 环的还是放射的
    2016-09-03 13:33:03

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.85 万条内容 · 2041 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

《防雷规范》高度超过45m,应该怎样做?

《防雷规范》,4.3.9条:高度超过45m 的建筑物,除屋顶的外部防雷装置应符合本规范第4.3.1 条的规定外,尚应符合下列规定:1 对水平突出外墙的物体,当滚球半径45m 球体从屋顶周边接闪带外向地面垂直下降接触到突出外墙的物体时,应采取相应的防雷措施。这个“向地面垂直下降”是什么样子?看了条文说面,还是不大懂,怎么判断球体下降时究竟会不会碰到E点?

回帖成功

经验值 +10