土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 桥梁工程 \ 请问在水渠中的单排柱要怎么考虑?
如图,只有一排两根柱,柱是用来支撑钢给水管的。
没有其他的拉结。
我想做成混凝土柱,主要考虑水流荷载,柱当做悬臂梁的模型来计算。
另外,水管荷载计算轴压比。

我想问基础应该怎么做,水流会不会对基础产生上面影响。
微信截图_20160314162031.png

微信截图_20160314162031.png

全部回答(8 )

  • yvhezhang
    荷载不是很大,用独立柱基础即可,不过要把基础放置到渠道冲刷层以下。
    2016-03-17 10:14:17 来自 PC 评论 举报
  • wcxu1
    旭日大师的建议好,不用考虑阻水面积的问题了,不然人家水渠的管理单位还不知道要不要求你增加流水截面呢,同不同意将柱子建在水渠里。
    2016-03-16 09:27:16 来自 PC 评论 举报