土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 求助变压器保护的电流继电器接线

求助变压器保护的电流继电器接线

发布于:2016-03-14 09:54:14 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
如图,请问下,按图纸的意思是不是只需要安装1个电流互感器,安装在中性点接地的铜排上,然后互感器的二次线接到电流继电器的线圈上?

还有另外一个问题,这次的变压器是甲供,但要求我们提供变压器柜壳体和附件,暂时还没和甲方进行交流呢,请问变压器的散热风机和温控装置是变压器厂家自带的还是需要我们供壳体的给进行配套提供?

捕获.JPG

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • niziqian007
    niziqian007 沙发
    1、按图纸的意思是不是只需要安装1个电流互感器,安装在中性点接地的铜排上,然后互感器的二次线接到电流继电器的线圈上?你的理解是对的。
    2、散热风机和温控装置是变压器本体的一部分,肯定是由甲方提供,分开提供容易影响变压器的带载能力,因为变压器有无风机散热允许的带载能力是不一样的,这个能力应该由变压器厂提供,也就是由甲方提供保证。
    2016-03-15 08:37:15

    回复 举报
    赞同0
  • sy861030
    sy861030 板凳
    请大家帮忙看一下
    2016-03-15 08:18:15

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.87 万条内容 · 2095 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

箱变供电系统频繁瞬时故障,查不出原因

今年年初的时候上的两台箱变,变压器是干式变压器。低压系统为单母分段。上海地区。在春节前几天,天气寒冷的时候两台箱变的高压开关都频繁跳闸,查看了下,是有故障大电流引起的。箱变为1250KVA的箱变,高压开关的流变变比为1000/1。跳闸时低压基本无负荷,平时负荷只有100KW左右。箱变与低压开关柜之间为密集型母线桥架,室外布置。港开始以为是密集型母线桥架受潮引起,瞬间短路。但换成户外性(绝缘浇注的)之后还存在同样问题。求高人指点,怎样排查故障点。

回帖成功

经验值 +10