土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 【转载】图文解析给排水施工问题

【转载】图文解析给排水施工问题

发布于:2016-03-03 10:27:03 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]

①消防接合器应标注有系统,区域标识


①②泳池泵房的设备应布置在100~150㎜ 的设备基础上,周边还应有环形水沟,汇集后排向集水井。


①对夹式蝶阀不应直接与软接头连接,而应有一段过渡法兰短管。

②管道支架未油面漆处在半成品状态下交工。


管道立管穿过楼板无安装套管。


①选用地板漆使机房地面更加美观(不建议使用瓷砖铺贴,因收口太多工艺难而处理。

②机房布置留有足够的维修操作通道。

③按水泵的用途分类标识。

④⑤每台设备均有环形小沟然后汇总到大沟至集水井。今机房干爽整洁。


①管件不直接安装在墙体,符合要求,过墙处的套管与墙体平齐,且同心度符合要求。

②管道转弯处布置支架合理。

③管道油漆整洁,无滴痕,与支架的分色无相互污染现象。


①水泵的环型水沟布置方法。

②设备基础应高出地面100~150㎜。

③软接头拉杆的正确安装方法。

④压力表安装无加装截止阀或旋塞阀,压力表回形管应加工成Ф状。

⑤管道应有明确的标识,内容有介质流向,系统名称,使用区域。



①管道支吊架符合要求,工艺性较好,在阀门边100~200㎜处布置合理。卡码钻孔尺寸准确。螺栓外露2~5螺距符合要求。

②带开启标志的暗杆闸阀(消防系统允许使用)

③管道安装工艺合理、美观。



①②③三角型支吊架的使用正确,且布置在弯头,阀门处位置准确。

④在转弯处应增加支吊架。

⑤⑥⑦油漆分色美观,消防管使用红色,排污管使用黑色,支吊架使用灰色,且互不污染,但应增加管道的标色。


①消防喷淋系统增加100mm宽的黄色色环,方便与消火栓系统区分。

②③④在管道转弯处,三通处安装支吊架,位置准确合理。


  • 龙兴互补
    龙兴互补 沙发
    谢谢楼主,辛苦啦
    2016-03-04 11:41:04

    回复 举报
    赞同0

建筑消防给水

返回版块

28.31 万条内容 · 693 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

求助:K80和K115混合的喷淋系统,末端试水选择80还是115?

求助:K80和K115混合的喷淋系统,最不利喷头分别为K80和K115的时候选什么型号末端试水

回帖成功

经验值 +10