土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 求助:K80和K115混合的喷淋系统,末端试水选择80还是115?
求助:K80和K115混合的喷淋系统,最不利喷头分别为K80和K115的时候选什么型号末端试水

全部回答(4 )

  • gothicist
    学习了,谢谢!
    2016-03-03 11:56:03 来自 PC 评论 举报
  • qq_1434414053942
    《自动喷水灭火系统设计规范》条文说明6.5.2 由强制性条文改为非强制性条文。规定了末端试水装置的组成、试水接头出水口的流量系数,以及其出水的排放方式(见图9)。为了使末端试水装置能够模拟实际情况。进行开放1只喷头启动系统等试验,其试水接头出水口的流量系数,要求与同楼层或所在防火分区内采用的最小流量系数的喷头一致。例如:某酒店在客房中安装边墙型扩展覆盖喷头,走廊安装下垂型标准喷头,其所在楼层如设置末端试水装置。试水接头出水口的流量系数,要求为K=80。当末端试水装置的出水口直接与管道或软管连接时,将改变试水接头出水口的水力状态,影响测试结果。所以,本条对末端试水装置的出水,提出采取孔口出流的方式排入排水管道的要求。

    2016-03-03 10:57:03 来自 PC 评论 举报
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.34 万条内容 · 712 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10