土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 图审虐后的经典四层钢框架,上有水箱,下设消防水池,放大招了。。。

图审虐后的经典四层钢框架,上有水箱,下设消防水池,放大招了。。。

发布于:2016-03-03 10:22:03 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
经典四层钢框架,上有水箱,下设消防水池,供大家参考,如有不妥之处还请不吝指教。。。

申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请点击此处联系,我们将及时处理!

全部回复(66 )

只看楼主 我来说两句
  • lin0990
    lin0990 沙发
    我已买了,请楼主把建筑图发给我 511754441@qq.com,谢谢,想仔细学习一下
    2016-11-19 13:04:19

    回复 举报
    赞同0
  • vervesuede
    vervesuede 板凳
    太贵了,降价早考虑吧。。
    2016-11-19 10:54:19

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

钢结构工程

返回版块

46.45 万条内容 · 1128 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

钢结构现场检测技术标准中8.1.3螺栓施工扭矩终拧检测在1h之后48h之内进行

针对钢结构现场检测技术标准中8.1.3(螺栓施工扭矩终拧检测在1h之后,48h之内进行)条,在实际工程检测中出现了几方理解矛盾。工程概况:一已施工停放多年(超过3年)的钢结构别墅,多处为高强螺栓连接,委托复工前的检测鉴定。我单位在对螺栓施工质量现场检测上, 采用了扭矩扳手复检其终拧扭矩及紧固程度,并得出了检测相关数据,但委托(甲方)相关人员坚持认为相关施工质量验收等规范给出了“螺栓施工扭矩终拧检测在1h之后,48h之内进行”的适用用时间段,超出这个时间段则不应该采用这个方法检测。我们认为,8.1.3条文说明表明48h后螺栓趋于稳定状态,可以采用扭矩扳手复检其终拧情况及紧固程度,为后续复工处理作为数据参考。双方理解分歧僵持。盼专家答疑和建议。急急急!

回帖成功

经验值 +10