发布于:2016-03-02 15:20:02
来自:建筑结构/钢结构工程
[复制转发]
针对钢结构现场检测技术标准中8.1.3(螺栓施工扭矩终拧检测在1h之后,48h之内进行)条,在实际工程检测中出现了几方理解矛盾。
工程概况:一已施工停放多年(超过3年)的钢结构别墅,多处为高强螺栓连接,委托复工前的检测鉴定。
我单位在对螺栓施工质量现场检测上, 采用了扭矩扳手复检其终拧扭矩及紧固程度,并得出了检测相关数据,但委托(甲方)相关人员坚持认为相关施工质量验收等规范给出了“螺栓施工扭矩终拧检测在1h之后,48h之内进行”的适用用时间段,超出这个时间段则不应该采用这个方法检测。我们认为,8.1.3条文说明表明48h后螺栓趋于稳定状态,可以采用扭矩扳手复检其终拧情况及紧固程度,为后续复工处理作为数据参考。双方理解分歧僵持。盼专家答疑和建议。急急急!
全部回复(1 )
只看楼主 我来说两句 抢板凳理解没毛病啊
回复 举报