土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 10kV系统母联分段断路器的充电保护

10kV系统母联分段断路器的充电保护

发布于:2016-03-01 17:53:01 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
企业端10kV单母线分段系统,两路进线一用一备,平时母联合闸运行。
请问母联需要设置什么保护?有些设计中母联合闸时保护投入,合闸完毕利用时间继电器接点断开保护回路,解除保护,请问什么情况下采用这种保护?
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.85 万条内容 · 2070 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

PEN导体的截面积不应小于10平方

本帖最后由 古木叶 于 2016-3-1 16:08 编辑 根据GB50054-2011《低压配电设计规范》第3.2.10条“在配电线路中固定敷设的铜保护接地中性导体的截面积不应小于10平方,铝保护接地中性导体的截面积不应小于16平方。”规定。 对于一个多层的居民楼,采用TN-C-S接地系统,首层设置总配电箱,每户设置一个配电箱,那是否户箱的进线都采用两根不小于10平方的BV线,即使每户的负荷电流远小于10平方铜芯BV线的载流量?

回帖成功

经验值 +10