关于消防水泵选型的问题:在我们选择消防水泵时用到的两个参数是它的流量和扬程。通常的做法是首先计算最不利点所需的水压,这样就可以确定水泵的扬程。例如一栋综合楼它的室内消防流量是15L/s,最不利点所需水压为45m,这样就能选出水泵了。但本人有一个疑问:查规范可知,这15L/S流量是这样的:同时使用水枪数量是3支,每支水枪流量5L/S。同时也是按这个流量来确定储存2小时水量的消防水池的大小的,可我们都知道,在计算最不利点压力的时候要满足7m充实水柱,那对应喷嘴口径19mm的水枪它的流量远大于5L/s,照那样的扬程选出的水泵在火灾时当然不需要2小时就能把消防水池所储存的2小时消防水用光了,这样合理吗,怎能保证火灾延续时间的用水量?规范对这个问题似乎还没有涉及到。
  • applan
    applan 沙发


    不知道你在哪里-就知道满足7m时,流量远>5L/s ???

    这个工程:出水量为5L/s时,满足水柱>7m符合要求。水池水量完全满足你这个工程。
    2004-12-13 20:36:13

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.39 万条内容 · 739 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

车间消火栓布置间距问题

某一洁净车间,2层,根据洁净厂房规范,消火栓水枪充实水柱长度不小于10m,出水量不小于5L/s。经计算,水枪充实水柱11.3m,流量5L/s;消防水带采用25m,则每只消火栓保护半径:R=0.8*25+0.71*11.3=27.91,即R=28m(水枪倾角45度)。因保证2支水柱同时到达室内任何部位,则消火栓布置间距不会大于28m。我原本按25m进行布置室内消火栓,但审核时,提出消火栓间距可以不小于30~35m,如果有自喷系统保护,还可增加到35~50m。请高手赐教:消火栓间距多少为好,谢谢!