土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 车间消火栓布置间距问题

车间消火栓布置间距问题

发布于:2004-12-13 13:11:13 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
某一洁净车间,2层,根据洁净厂房规范,消火栓水枪充实水柱长度不小于10m,出水量不小于5L/s。经计算,水枪充实水柱11.3m,流量5L/s;消防水带采用25m,则每只消火栓保护半径:R=0.8*25+0.71*11.3=27.91,即R=28m(水枪倾角45度)。因保证2支水柱同时到达室内任何部位,则消火栓布置间距不会大于28m。我原本按25m进行布置室内消火栓,但审核时,提出消火栓间距可以不小于30~35m,如果有自喷系统保护,还可增加到35~50m。请高手赐教:消火栓间距多少为好,谢谢!

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • lp1859
    lp1859 沙发
    间隔30~50米,老大,两股水柱怎么到达你能给个解释么?
    2004-12-15 15:44:15

    回复 举报
    赞同0
  • yuchq
    yuchq 板凳
    重要的是确保两柱水柱同时到达可以。
    而且每个消火栓之间的距离也不是全一样的。
    2004-12-15 15:26:15

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.34 万条内容 · 712 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

论有关消防水箱之问题

有一消防审图意见:有一工程有两路进水,水量满足消防要求,本来按甲方提供的水压可满足该工程设置常高压的要求。但消防审查意见说增设一消防水箱。与消防部门联系说最好设置一个,保证水压。本人现有一疑问:那既然要设置水箱,消防部门说水压不够,那保证了前十分钟的水压,之后呢,之后就不用保证了吗,要保证将怎么办?另:有没有只设消防水箱不设置泵房水池的情况,到底水箱的目的何在?《建规》上第8.6.3条说临时高压要设消防水箱,是重力自流的水箱,但也没有说它是为了保证最不利点的水压的要求,解释条文也说它是因为供水安全可靠。

回帖成功

经验值 +10