论有关消防水箱之问题

发布于:2004-12-13 11:28:13 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
有一消防审图意见:有一工程有两路进水,水量满足消防要求,本来按甲方提供的水压可满足该工程设置常高压的要求。但消防审查意见说增设一消防水箱。与消防部门联系说最好设置一个,保证水压。
本人现有一疑问:那既然要设置水箱,消防部门说水压不够,那保证了前十分钟的水压,之后呢,之后就不用保证了吗,要保证将怎么办?
另:有没有只设消防水箱不设置泵房水池的情况,到底水箱的目的何在?《建规》上第8.6.3条说临时高压要设消防水箱,是重力自流的水箱,但也没有说它是为了保证最不利点的水压的要求,解释条文也说它是因为供水安全可靠。

全部回复(10 )

只看楼主 我来说两句
  • apan1981
    apan1981 沙发
    水压不够难道我们设计的时候就不考虑了吗,就只设消防水箱,不设泵房加压了吗?
    2004-12-16 19:47:16

    回复 举报
    赞同0
  • dongdongsan003
    有只设消防水箱不设置泵房水池的情况,水箱的目的在10分钟初期灭火。
    同时消防队10分钟赶到。接下来就是他们的事情了啊!
    水压不够,他们由消防车加压。
    现在的情况,就是怕断水,在前十分钟没有水灭火啊!前十分钟自救灭火十很有效的啊!
    2004-12-16 16:03:16

    回复 举报
    赞同0