土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 消防电梯前室的消火栓是否计算在布置数量范围内?

消防电梯前室的消火栓是否计算在布置数量范围内?

发布于:2004-12-13 10:07:13 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
我在做一个塔式住宅,11层+阁楼。
在每层 的消防电梯前室设一个双阀双出口消火栓,能否满足要求?
《建筑设计放火规范》8.6.2解释条文:消防电梯内的室内消火栓与室内其他消火栓一样,无特殊要求,但不能计入总消火栓数内。
《全国民用建筑工程设计技术措施》(给水排水)7.1.3(7)消防电梯前室应设室内消火栓,且该消火栓可作为普通室内消火栓使用应计算在布置数量范围内。

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • dasesun
    dasesun 沙发
    塔式住宅可以采用双栓双阀消火栓,但立管应成环状,且电梯前室通道门为防火门,火灾时应关闭,故消防电梯内的室内消火栓只供电梯前室灭火需要,不能计入总消火栓数内.
    2004-12-13 22:44:13

    回复 举报
    赞同0
  • siceman
    siceman 板凳
    http://www.gpszx.com/neteaseivp/webforum/servlet/Controller?RequestType=searchforum&SubType=getThreadContent&threadID=59133&boardID=0&boardName=&forumID=0&forumName=&location=《消防专题》【斑竹整理专辑一】
    2004-12-13 16:07:13

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.34 万条内容 · 709 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

请教热交换系统问题

容积式热交换器设于一层,补水由市政管网,屋顶有消防专用水箱,可否不设膨胀罐,设一根膨胀管,伸入水箱。

回帖成功

经验值 +10