土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 中央空调工程系统与节能

中央空调工程系统与节能

发布于:2007-11-02 09:24:02 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
节能是当今所有人面临的一个难题,在空调领域也是如此,各厂家为了市场份额,在节能方面也是八仙过海,新技术层出不穷的往外推出,但是 不管用什么技术,现在唯一可做的就是想办法减少能量转换过程中的损失,也就是尽可能的提高空调运行中的能效比,这是各个厂家在设备方面所想的措施,但是节能效果并不是十分的明显。

在工程方面想办法节能的措施也有,象冰蓄冷技术,可是这个措施一次投资费用太高,而且有些得不偿失,也就是说投资费用的回报率太底,所以这也不是空调设计的首选。

系统上节能。 我新近设计了一个中央空调项目,为了节能的考虑,本着减低运行费用的想法,把应该一个完整的空调系统,分成了三个独立的系统,这样的设计,在节能方面也许能够比较理想,可是在操作过程中比较复杂,经过多次的摸索与探讨,控制问题已得到了解决。

工程概况:这是一个集餐厅与客房为一体的综合建筑,共七层,建筑面积近6000平方米。

建筑功能区划分:一层接待与办公;二、三层为餐厅;四至七层为客房。

设计思想:考虑到该楼使用的特殊性,本着节能,降低运行成本的综合思想,该楼中央空调设计为三个独立的系统。

一:一层、四层、五层,为一个独立系统。理由:只要该楼营业,一层的接待与办公一定开放,既然一 层营业,客房也要有一部分要营业,考虑到客房客源的因素,假如客源小于50%时,只要一、四、五层营业,即可满足这营业要求。这时只给这三层提供空调,其它空调系统可以不运行。

二:二、三层餐厅为一个独立的系统。理由:餐厅的客流量时间段相对集中,没有人吃饭的时间,没有必要为此开放空调,客人走后,就可以将空调系统关闭。

三:六、七为一个独立系统。当四、五楼客房不够用时,可以补充。

综 述:现在的空调机组都具有能量调节功能,一般都在50%---100%可以调节,但是在运行中,也会有很大的损耗。本人的这个设计,不需要空调的区域,我干脆就不开空调,谈不上节能,但是这个区域没有消能量 ,这样也就降低了运行费用。这个项目就因为这个才谈下来的。所以现在项目的竞争,有时就是方案的竞争。

全部回复(17 )

只看楼主 我来说两句
  • yxnfl
    yxnfl 沙发
    这个系统可以把水系统变变频多联系统
    2009-03-19 21:30:19

    回复 举报
    赞同0
  • yxnfl
    yxnfl 板凳
    本公司生产的水系统中央空调节能控制系统为国际首创的标准化控制系统。它具有选型简单,只需知道水泵功率和数量就可以按表选型。使用了本系统后水系统的机组就可替代变频多联机系统。泵组节能效率一般在50%-70%。
    本系统的优点在于改变了传统水系统中央空调的不可控制性,可以完全按照负荷变化对系统进行线性控制。当空调负荷变化时,系统采集一组数据进行运算。运算后数据传递给有我公司研发的核心部件专家控制系统进行判断。判断后信号传递给有关执行部件。使整个中央空调系统完全按照高效精细化运转。完全改变了传统中央空调的粗犷运转方式。
    本产品所有部件采用国际品牌,设计使用寿命在20年以上,一般投入后240天即可回收使用成本。节能效果非常显著。
    系统的扩展能力非常强,末端的扩展对主机没有任何影响。
    采用专家系统软件,可以自动调整和学习整个系统工作状态,使其调整到最佳工作状况。
    冬季夏季自动转换,完全可以无人职守自动运行。
    水泵无需使用专用变频水泵。
    水泵无需冷热泵分离。



    选型依据
    本选型手册使用方法非常方便,采用模块式设计。只要知道水泵功率大小和数量。就可根据表格迅速查到相应设备。
    例:某宾馆采用2台7.5KW水泵作为冷冻水循环。按相应的表格查找就可以知道采用一台型号为YX-LDS-4-7.5KW的系统控制设备就可完成。
    如果系统中有冷却塔系统,比如冷却塔采用2台7.5KW的水泵作为冷却泵,我们按表格查找就知道采用YX-LQS-4-7.5KW即可。风机系统采用3台2.2KW的电机,由此可查出风机可用YX-LQT-4-2.2KW的设备即可.
    基本上由以上系统就可以完全满足要求。主机开机时给水泵的信号连接到这几台系统上就可以实现自动调整了。
    如果用户要求较高,需要以上系统和制冷主机联机控制,那就需要加装一套主控屏系统,按选型依据看一共分8个型号。只要按相应系统配相应的型号即可。以后所有的设置和开关机功能就可以在主控屏上实现了。


    配置中经常遇到的几个问题。
    1、如果我配置的系统中一台水泵功率为7.5KW、另外一台为5.5KW功率。该怎么配置节能控制系统?贵公司生产的控制系统标准为4路输出。接线应该怎么接?
    答:如果遇到系统中水泵功率大小不一,只要按最大功率选择设备就可以了。建议用了本系统后就没有必要大小泵了,这样的情况一般在旧项目中遇到的较多。如果遇到小于4台水泵,只要随便接其中两路就可以了。
    2、如果我想单独配置一台冷却塔控制系统是否可以?
    答:我公司生产的产品是模块化的产品,都可以单独购买然后组合。分冷冻水控制系统、冷却水泵控制系统、冷却塔风机控制系统、主机联动逻辑系统。用户可根据自身要求进行选配。每个系统都可以单独运行也可联机运行。
    3、在传统的设计当中,由于夏季和冬季的需要的流量差异很大,一般在设计的时候都采用两套泵组的习惯,即夏季用大的泵组,冬季用小的泵组。如果用了节能系统后是否还需要这样设计。
    答:不用再设计两套泵组,只需要设计一套满足夏季用泵组就可以了。冬季系统会自动调整流量,以实现节能。而且在泵组上也可以实现投资节省。
    4、如果系统很大,制冷的地方比较分散,系统怎么配置。
    答:如果系统比较大,建议在远端设计中继站,中继站会根据远端的情况自动进行流量调整。
    2009-03-19 21:29:19

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

中央空调

返回版块

30.7 万条内容 · 806 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

请问厂家样本上空调处理机组的送风量和冷量。。。

请问厂家样本上空调处理机组的送风量和冷量那些技术参数是在什么状态点下测算出来的?我看了一下,有些的工况(回风)是干球26度,湿球20度我如果是有新风和回风混合后再进空调处理机组,那如果根据自己的实际情况来进行修正空气参数,从而选择设备?

回帖成功

经验值 +10