土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 排烟系统介绍及问题分析

排烟系统介绍及问题分析

发布于:2016-02-26 16:09:26 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
004kTWJ2gy6HqqBXS4p21&690.jpg

排烟系统分类


  ①自然排烟:
  a.4.9.3-4条:中庭、剧场舞台可开启外窗的总面积不应小于该中庭、剧场舞台楼地面面积的5%。
  b.4.9.3-10条:建筑面积大于500m2且净空高度大于6m的大空间场所,不应小于该场所地面面积的5%.
  c.4.9.3-5条:需要排烟的疏散走道可开启外窗面积不应小于走道面积的2%。
  注:无论是《建规》所诉的地上长度超过40m的疏散走道,还是《高规》中所述的长度超过60m的内走道,如走道多处开窗,可将走道分段考虑,每段可开启外窗面积满足本条要求,且开窗间距满足°距该防烟分区最远点的水平距离不应超过30m±.
  d.4.9.3-6条:需要排烟的房间可开启外窗面积不应小于该房间面积的2%
  e.4.9.3-7条:其它场所,宜取该场所建筑面积的2%~5%.
  f.4.9.4条自然排烟口的设置要求:应设置在排烟区域的屋顶上或外墙上方;当设置在外墙上时,排烟口底标高不宜低于室内净高的1/2,并应有方便开启的装置,同时自然通风口的开启方向应沿火灾气流方向开启。
  g.建筑面积大于500m2且室内净高大于6m时的中庭、展览厅、观众厅、营业厅、体育馆、客运站、航站楼等公共场所采用自然排烟时,应设置与火灾自动报警系统联动或由其它电动设施控制启闭的自动排烟窗。自动排烟窗附近同时应设置便于操作的手动开启装置。
  h.4.9.6条对开在外墙上的自动排烟窗净面积有了具体规定;当采用百叶窗时,窗的有效面积为窗的净面积乘以系数。当采用防雨百叶窗时,系数乘以0.6;当采用一般百叶窗时,系数宜取0.8.

  ②机械排烟:
  4.11.1-3应采用当烟垂壁、隔墙、顶棚下突出不小于500mm的结构梁划分防烟分区,梁或其它挡烟垂壁距室内地面的高度不宜小于2.0m。
  清晰高度Hq=1.6+0.1H
  清晰高度:烟层底部至室内地平面的高度。
  H-排烟空间的建筑净高度。
  4.11.1-4同一防烟分区应采用同一排烟方式。
  b.4.11.2-3条水平排烟管道穿越其它防火分区时,应在穿越处设置280°C能自动关闭的防火阀,其管道的耐火极限不应小于1小时,排烟管道不应穿越前室或楼梯间,若必须穿越时,管道的耐火极限不应小于2小时,且不得影响人员疏散。
  c.4.11.2-6条车库宜按每个防烟分区设置。
  d.4.11.2-8条当吊顶内有可燃物或难燃物时,吊顶内的排烟管道应采用厚度不小于50mm、导热性差的不燃隔热材料进行隔热或与可燃物、难燃物保持不小于150mm的距离。
  4.8.3.3条多层建筑设置在一、二、三层且房间建筑面积大于200m2或设置在四层及四层以上或地下、半地下的歌舞娱乐放映游艺场所;高层建筑内设置在首层或二、三层以及设置在地下一层的歌舞娱乐放映游艺场所。
  解析:①多规中"设置在四层及四层以上或地下、半地下的歌舞娱乐放映游艺场所"没有面积限制,都需排烟。

   ②高规只希望设在这几层,其它层有更高要求。
  e.4.11.4-4条在多层建筑中,设置机械排烟系统的地下、半地下场所,除歌舞娱乐放映游艺场所和建筑面积大于50m2的房间外,排烟口可设置在疏散走道;其排烟量由疏散走道面积和需排烟的各个房间的面积比较,按其最大面积每平方米不小于120m3/h计算确定。

   ④其它:
  a.4.12.4-1条防火阀宜靠近防火分隔处设置,且距防火分隔处的距离不宜大于200mm。
  b.4.12.4-4条在重要建筑的重要部位或穿越防火分区的通风空调系统的干管处宜设置带电信号的防火阀,并将信号引入消防控制中心;在只影响个别房间的部位或建筑物内不设消防控制室时设置简易防火阀。
  c.4.11.2-8条当吊顶内有可燃物或难燃物时,吊顶内的排烟管道应采用厚度不小于50mm、导热性差的不燃隔热材料进行隔热或与可燃物、难燃物保持不小于150mm的距离。

  《建筑设计防火规范》10.3.11条。
  d.4.9.1.3条这种情况不用机械加压送风。(笔误)
  e.4.8.3.2条总建筑面积大于200m2或一个房间建筑面积大于50m2且经常有人停留或可燃物较多的地下、半地下建筑或地下室、半地下室。
   解析:200m2不包括有可开启外窗(开窗井)
  房间的面积。

   f.地下汽车库排烟系统设计:排烟排风合用系统,消防排烟口可以采用平时排风口。
  分析:铝合金风口,假如火灾时超过了耐火极限,这时形成排烟洞,不影响排烟效果;因为车库本身人员少,在人员伤亡上是次要因素。
  g.4.9.1.3这一条有一定语法错误;她想说明的意思是:超过50m的一类 公共建筑 和超过100m的居住建筑,防烟楼梯间前室或合用前室,如有不同朝向的可开启外窗自然通风时,该防烟楼梯间可不设防烟设施。参见4.9.1-3。
  h.条文说明中9.4.2-3的4)5)排烟按照防烟分区,而不用防火分区。走廊排烟只负担走廊面积,而不包括可自然排烟的房间。可自然排烟的房间不用设防火门。
  9.4.5的第三自然段取消。

  g,h完全按照排烟逻辑进行。

  i.超过50m的一类公共建筑和建筑高度超过100m的居住建筑带有外窗的防烟楼间,楼梯间和前室应分别加压送风。

  j.《高规》8.4.2.1担负一个防烟分区排烟或净空高度大于6m的不化防烟分区面积时,应按每平方米面积不小于60m3/h计算(单台风机最小排烟量不应小于7200m3/h) 暖通-空调-在线
  解析:括号内解释是最小排烟量的限制,而不是单台风机最小排烟量的限制。
  k.担负两个或两个以上防烟分区排烟时,应按最大防烟分区面积每平方米不小于120m3/h计算。

  问题:如果防烟分区面积相差很大,火灾时排烟口机排烟风机的风量不吻合。
  措施:尽量把防烟分区面积划分一致;可以把几个小面积防烟分区化分为一个相应较大防烟分区。

  l.加压送风道采用金属风道或玻璃钢风道是否可行?
  解析:可以用,但要加70°C防火阀。还是按照竖向管道接分支管的做法。(两个防火分区)

  j.一类超过50m的公共建筑,地上部分有外窗的防烟楼梯间需要加压送风,相应的地下防烟楼梯间有可开启的外窗是否可以自然排烟?
  解析:可以。原因:首先地上和地下是两部楼梯间;地上楼梯间加压送风是因为考虑风压热压作用对自然排烟口的影响;而地下部分只有一层所以不用机械加压送风。但自然排烟口的面积不小于2m2。

004kTWJ2gy6HqqBXS4p21&690.jpg

全部回复(8 )

只看楼主 我来说两句
  • lykyukun
    lykyukun 沙发

    多谢楼主分享

    2017-12-24 08:08:24

    回复 举报
    赞同0
  • junkey01
    junkey01 板凳

    好东西学习了

    2017-12-22 17:13:22

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

通风排烟

返回版块

13.86 万条内容 · 566 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

防烟系统的介绍及问题分析

本帖最后由 南方有佳木 于 2016-2-26 15:55 编辑 1.加压送风量的计算方法  ①压差法:当疏散通道门关闭时,加压部位保持一定的正压值。  Ly=0.827xAxΔP1/nx1.25x3600 0.827--漏风系数  A为门缝隙的计算漏风量总面积(m2)门缝宽度按照0.002~0.004m  ΔP--门缝两侧的压差值(Pa)对于防烟楼梯间取40~50Pa,前室消防电梯前室合用前室取25~30Pa 1.25不严密处附加系数

回帖成功

经验值 +10