土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 水泵运行曲线变不变?

水泵运行曲线变不变?

发布于:2004-12-13 12:21:13 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
水泵流量偏大,单纯调节水泵出口阀门,那么水利压头势必会发生变化,从而将会改变水泵的运行状态,其状态点将在运行曲线上发生偏移,作为水泵的运行曲线否变化?

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • jswgq-55
    jswgq-55 沙发
    多谢二位,运行点发生变化偏离水泵运行曲线,运行曲线我认为不变。
    2004-12-13 19:16:13

    回复 举报
    赞同0
  • gyhjfjm
    gyhjfjm 板凳
    水泵的运行曲线指什么呢?是水泵的性能曲线还是与这水泵配套的管网的阻力特性曲线,或者针对工况漂移点绘制成的曲线?
    水泵的性能曲线在水泵型号确定的情况下一般是不变的(除非水泵本身出问题)。工况的改变通常是管路阻力特性改变引起的。
    这种改变的发生都必须依据设计要求人为的更正过来,一般有二种情况:
    1、竣工后的调试(调整管网的阻力特性使其满足设计要求);
    2、运行管理中的调整(系统运行一段时间后管路和设备的性能发生了某些变化,或由于操作人员的某些误操作,控制部件失灵等,造成管网阻力特性改变)。
    调整主要以设计流量要求为依据,通过检测并调整阀门开度使实测流量与设计流量偏差不超过10%,主要仪表是超声波流量计。
    如果考虑到外界负荷改变而想通过改变运行工况实现变流量控制,人为调节恐怕难以实现,需要自控系统。
    你是不是想将变流量工况点的变化绘制成曲线?(运行曲线含义?)
    2004-12-13 16:03:13

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

中央空调

返回版块

30.68 万条内容 · 755 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

关于大空间全空气系统回风对气流组织影响的问题

本人既从事过暖通设备运行管理,也做过施工与设计,对大空间如商场采用全空气系统时回风口的设置有些自己的意见,因本人曾经问过一个大设计院的暖通专业设计,他说在大空间采用全空气系统时回风口对气流影响非常小,但本人认为回风口还是与送风口对称布置较好,这样一来,无论将来商场格局是否发生变化,都不会影响整个空调系统的运行,不知大家对我的说法是否赞同.

回帖成功

经验值 +10