本人既从事过暖通设备运行管理,也做过施工与设计,对大空间如商场采用全空气系统时回风口的设置有些自己的意见,因本人曾经问过一个大设计院的暖通专业设计,他说在大空间采用全空气系统时回风口对气流影响非常小,但本人认为回风口还是与送风口对称布置较好,这样一来,无论将来商场格局是否发生变化,都不会影响整个空调系统的运行,不知大家对我的说法是否赞同.
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
水泵的性能曲线在水泵型号确定的情况下一般是不变的(除非水泵本身出问题)。工况的改变通常是管路阻力特性改变引起的。
这种改变的发生都必须依据设计要求人为的更正过来,一般有二种情况:
1、竣工后的调试(调整管网的阻力特性使其满足设计要求);
2、运行管理中的调整(系统运行一段时间后管路和设备的性能发生了某些变化,或由于操作人员的某些误操作,控制部件失灵等,造成管网阻力特性改变)。
调整主要以设计流量要求为依据,通过检测并调整阀门开度使实测流量与设计流量偏差不超过10%,主要仪表是超声波流量计。
如果考虑到外界负荷改变而想通过改变运行工况实现变流量控制,人为调节恐怕难以实现,需要自控系统。
你是不是想将变流量工况点的变化绘制成曲线?(运行曲线含义?)