土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 想问一下6KV柜,接电机,用2电流互感器的问题

想问一下6KV柜,接电机,用2电流互感器的问题

发布于:2016-02-23 14:18:23 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
6KV,GG1A的柜子,A,C两相装电流互感器,不完全星形接法。我看有的图纸上,综保上接电流互感器的端子B相是空着的,我想如果接了会有意义吗?如图所示


申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请点击此处联系,我们将及时处理!

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • 晓光1984
    晓光1984 沙发
    不接地系统常用不完全星型接法,你的图纸好像接错了,B相的极性反了
    2016-02-23 15:11:23

    回复 举报
    赞同0
  • lingxuct
    lingxuct 板凳
    在三相三线系统中,Ia+Ic=-Ib ,楼主是不是“画蛇添足”偶不敢说,好象把b相输入端“倒相”了,使得综保内部计算电流时,会发生Ia+Ib+Ic不等于0的。
    2016-02-23 14:40:23

    回复 举报
    赞同0