土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 排烟补风小问题请教各位

排烟补风小问题请教各位

发布于:2016-02-23 12:31:23 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
QQ截图20160223122331.png QQ截图20160223122427.png两个补风方式,我是用第一种呢还是第二种呢,感觉第二种有造价大的问题,第一种总感觉不靠谱,其实我更想每层一套排烟,一套补风:lol(一层为一个防火分区,密闭空间),面积较大,有多个防烟分区。。。求各位同行给点建议。不要在意图片的细节问题,只是为了说明问题。

QQ截图20160223122331.png


QQ截图20160223122427.png

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • 一匹骏马1
    一匹骏马1 沙发
    第二种比较好,即满足了要求,也比较节省造价。
    第一种,每层需要一间送风机房,占用的建筑面积很大,建设单位是不能接受的,
    2016-02-24 11:23:24

    回复 举报
    赞同0
  • z826980045
    z826980045 板凳
    第二种好啊,第一种那么多的风机+机房,应该第一种造价高嘛。
    2016-02-23 16:54:23

    回复 举报
    赞同0