新年好,最近遇到一个项目,大楼里的制冷效果不佳,空调主机为20年前生产的活塞水冷机(冷量为650KW左右),据物业反映,此主机平时制冷状态设置为9℃,实测供回水温度为出水9℃、回水11℃(温差不超过3℃),且一台主机压缩机旁的一个配件发生泄漏(如图所示),是否会影响制冷效果,且供回水温差过小的原因是什么?是否是由末端未清洗保养造成?该如何提升制冷效果?求各位专家解答,谢谢!
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
地源热泵机组做冷水机组可以使用的,要根据当地的气候环境,重新设定机组的膨胀阀开启度,以降低运行费用。