关于水冲霜存水弯的设置问题

发布于:2016-02-18 15:07:18 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
本帖最后由 别问我是谁 于 2016-2-18 15:08 编辑

QQ截图20160218150757.png QQ截图20160218150448.png
冷库设计规范上水冲霜的存水弯设置有如上要求,一直想不明白,水冲霜完毕后要求将管内水卸干净,但这样设置了存水弯之后里面不是一直都存有水,库温降低后这些水不就会结冰。这存水弯设计的是有什么作用?请高手帮忙解惑

QQ截图20160218150448.png


QQ截图20160218150757.png

全部回复(13 )

只看楼主 我来说两句
  • 黄衣果
    黄衣果 沙发
    学习学习,以后会用得到
    2017-05-27 12:39:27

    回复 举报
    赞同0
  • 阿虎06
    阿虎06 板凳
    楼主要把存水弯的作用弄清楚,一存水弯的作用相当于液封,液封的作用就是防止其他地方的气体串进来。 放掉冲双水管里面的水,楼主要想清楚主要是放掉那一段的水,主要是水电磁阀到冷风机那一段,或者说库房内和库外一点点主要是防止水结冰。