高压侧管路压降问题

发布于:2016-02-18 11:50:18 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
本帖最后由 北京联通 于 2016-2-18 13:24 编辑

图中标示冷凝器与压缩机高度差为20M.
横向连接管10M,单向总长度30M
压缩机与冷凝器摆放的位置不同.

同一测试条件下,A-B与C-D测试口的压力差有无区别?
A-B或C-D,它们的的实测压差有多少?
欢迎各位师傅前来探讨.

高度差.jpg

高度差.jpg

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • co1464243264991
    肯定有差别,明显A-B压降大
    2016-05-26 16:36:26

    回复 举报
    赞同0
  • wscxl88
    wscxl88 板凳
    让我蒙对了AB图:lol
    上帖 AD是自由落下手快写错了,不是AD应改为AB
    CD图,小匹机组(上升管液体侧的制冷剂量小)液高度不高我想可免重力加速度,C应略高于D,如果上升管液体侧大而又高(大匹机)那就要加上重力加速度了,要不高压液体则顶部与底部压力是不一样的,上小下大。两图都应在膨胀阀前装停压机时的电磁截止阀,防止液体迁移到蒸发器使内温升高和压缩机会带液起动,危害压缩机
    2016-02-19 15:48:19

    回复 举报
    赞同0
加载更多