关于风机盘管电动二通阀选型心得

发布于:2016-02-18 09:50:18 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
经过3年施工,最近投入运行的综合大楼采用采用的是中央空调系统制冷制热,在系统运行的半年中发现诸多问题。

其中最不好处理的一项是风机盘管电动俩通阀不能有效动作。由于风盘全部安装于吊顶内、虽然大部分都留有检查口,但个别异形吊顶根本无维修空间。本项目风机盘管工300台左右且绝大部分都未使用,维保人员很难全部检查到位导致不能打开的俩通阀管段形成死水、入冬后多处风盘冻裂漏水。


就以上问题我咨询设计院为什么要一定设置电动俩通阀设计院回答说节能要求设置(我不知道这样节能节到哪去了)。接下来说电动俩通阀这个东西,出了这个事后我到市场上现有的电动俩通阀形式发现、国内都没有一个成熟有效的阀门形式而且大多数存在隐患(在现有制造业水平)。还有一部分进口电动俩通阀和国内的形式差不多但是人家做工好非常精细,当然使用情况也不可同语。


关于风机盘管电动俩通阀我的建议是公共部位、噪音要求低的区域的风盘取消安装电动俩通阀。卧室、办公区域安装。因为如果风盘不运行是水流流过风盘的声音还是很大的(尤其夜深人静的时候)。而电动俩通阀选用药选蝶阀式的不要用截止阀、闸阀那种开关式的。还有吊顶留检查口一定要认真选定位置。





全部回复(15 )

只看楼主 我来说两句
  • tiemu-512
    tiemu-512 沙发
    不装的话,在房间温度到了设定值得时候,还在一直制冷(FCU选择自动方式除外),另外,不装的话,风机不开,盘管内结露严重。