在一个多层商业建筑内的一家独立疏散的饭店,能否设置敞开楼梯间

提问 发帖 回复

在一个多层商业建筑内的一家独立疏散的饭店,能否设置敞开楼梯间

在一个多层商业建筑内的一家独立疏散的饭店,能否设置敞开楼梯间

    申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请点击此处联系,我们将及时处理!

  • 收藏0

  • 打赏0

分享至:

评论 文明留言,专业沟通

请先 登录,再评论!

  • 落棋无悔
    落棋无悔 2016年02月17日 16:23:40 2楼
    多层商业建筑是多少层?6层及以上需要设置。如果与敞开式外廊直接相连,不用设封闭。
    回复 举报 点赞
  • 阿木土
    阿木土 2016年02月17日 19:49:39 3楼
    落棋无悔 发表于 2016-2-17 16:23 多层商业建筑是多少层?6层及以上需要设置。如果与敞开式外廊直接相连,不用设封闭。两层楼房,没有敞开式外廊,但规范没有说到饭店需要设置封闭楼梯间
    回复 举报 点赞
  • wxf20072008
    wxf20072008 2016年02月17日 19:56:33 4楼
    若是该楼梯能够直通室外,与其他区域完全隔开就不用封闭楼梯间了
    回复 举报 点赞
  • 阿木土
    阿木土 2016年02月17日 22:40:49 5楼
    wxf20072008 发表于 2016-2-17 19:56 若是该楼梯能够直通室外,与其他区域完全隔开就不用封闭楼梯间了饭店本身与其他场所分隔,但楼梯间不能直通室外,如果可以敞开楼梯间也不需要直通室外
    回复 举报 点赞
  • wxf20072008
    wxf20072008 2016年02月18日 11:10:39 6楼
    阿木土 发表于 2016-2-17 22:40 饭店本身与其他场所分隔,但楼梯间不能直通室外,如果可以敞开楼梯间也不需要直通室外楼梯间不能直通室外,可否做扩大封闭楼梯间
    回复 举报 点赞
  • 真仙
    真仙 2016年02月18日 15:04:44 7楼
    发个方案图上来。
    回复 举报 点赞
  • dengken205
    dengken205 2016年02月26日 09:33:52 8楼
    wxf20072008 发表于 2016-2-18 11:10 楼梯间不能直通室外,可否做扩大封闭楼梯间可以。保证直通室外就行
    回复 举报 点赞
  • ruanchuan
    ruanchuan 2016年03月07日 14:56:02 9楼
    饭店本身与其他场所分隔,但楼梯间不能直通室外 规范规定楼梯间应在首层直通室外,确有困难时,可在首层采用扩大的封闭楼梯间或防烟楼梯间前室。当层数不超过4层且未采用扩大的封闭楼梯间或防烟楼梯间前室时,可将直通室外的门设置在离楼梯间不大于15m处;