土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 配变电压异常(显示)

配变电压异常(显示)

发布于:2016-02-04 21:40:04 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
异常的配变电压.jpg


现在的想法有:
直接从配变的b处(即低压出线端头处)引电压线到接线盒2处。之前的电压接线全部拆除。

但是为什么会出现这种情况呢?

从低压端头出来的时候,三相对零的电压都是正常的。为什么短短地只是经过了一点点的距离,在接线盒1那里就开始不正常了?在没有合高压B相的时候,ac 相电压还算正常(一个240,一个200,为什么合了B后,三相就成了290 150 290了。………………………………)

异常的配变电压.jpg

全部回复(10 )

只看楼主 我来说两句
  • c168_com
    c168_com 沙发
    我也不信,如果二次线电流正常,没有大的离谱,那就是中性线虚了,接触不良,你换块电表好了,也不能代表前面那一块电表是坏的,只是说新电表三个电压线圈平衡性比较好,就算没有中性线,电压也能平平衡。
    2016-03-11 19:01:11

    回复 举报
    赞同0
  • phanghui
    phanghui 板凳
    不错的资料,谢谢楼主。
    2016-03-11 08:57:11

    回复 举报
    赞同0
加载更多