正在加载...
0人已收藏
0人已打赏
0人已点赞
分享
全部回复(1 )
主题
回复
粉丝
防雷减灾
8.7 万条内容 · 231 人订阅
阅读下一篇
求助 我做一个厂房1处进线,1总配电柜下分 7 8个分配电柜进线用4芯电缆,入户设MEB,在总配电柜处重复接地,总配电柜出5芯线。以上是背景现在问题来了,分配电柜至总配电柜的距离较远(最远的300多米),专业负责人说 分配电柜的金属外壳还要就近与接地装置连接 接地,但是我认为不能这么做,民规12.2.3条“采用TN-C-S系统时,当保护导体与中型导体从某点分开后不应再合并,且中性导体不应再接地。”
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(1 )
只看楼主 我来说两句 抢板凳