求助 我做一个厂房
1处进线,1总配电柜下分 7 8个分配电柜
进线用4芯电缆,入户设MEB,在总配电柜处重复接地,总配电柜出5芯线。
以上是背景
现在问题来了,分配电柜至总配电柜的距离较远(最远的300多米),专业负责人说 分配电柜的金属外壳还要就近与接地装置连接 接地,但是我认为不能这么做,民规12.2.3条“采用TN-C-S系统时,当保护导体与中型导体从某点分开后不应再合并,
且中性导体不应再接地。”
分配电柜的金属外壳不与PE排连接吗?如果分配电柜的金属外壳再就近接地 不就是中性导体又再接地了么?!
请各位大神不吝赐教!!
全部回复(4 )
只看楼主 我来说两句-
攻城师75205
沙发
路过,学习
2017-08-02 08:26:02
赞同0
-
zt103b
板凳
xiamuzhixin 发表于 2016-1-27 22:33 总配电柜出线5芯,为3相+N+PE。分配电柜的金属外壳不与PE排连接吗?是我自己画图画蒙了。。。谢谢