土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 求助 TN-C-S系统 接地问题

求助 TN-C-S系统 接地问题

发布于:2016-01-27 22:33:27 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
求助 我做一个厂房
1处进线,1总配电柜下分 7 8个分配电柜
进线用4芯电缆,入户设MEB,在总配电柜处重复接地,总配电柜出5芯线。

以上是背景

现在问题来了,分配电柜至总配电柜的距离较远(最远的300多米),专业负责人说 分配电柜的金属外壳还要就近与接地装置连接 接地,但是我认为不能这么做,民规12.2.3条“采用TN-C-S系统时,当保护导体与中型导体从某点分开后不应再合并, 且中性导体不应再接地。”

分配电柜的金属外壳不与PE排连接吗?如果分配电柜的金属外壳再就近接地 不就是中性导体又再接地了么?!

请各位大神不吝赐教!!

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • 攻城师75205
    路过,学习
    2017-08-02 08:26:02

    回复 举报
    赞同0
  • zt103b
    zt103b 板凳
    xiamuzhixin 发表于 2016-1-27 22:33 总配电柜出线5芯,为3相+N+PE。分配电柜的金属外壳不与PE排连接吗?是我自己画图画蒙了。。。谢谢
    2016-01-29 22:15:29

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

防雷减灾

返回版块

8.68 万条内容 · 218 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

SPD的后备保护断路器大于总进线断路器,可以吗?

SPD的后备保护断路器整定电流大于总进线断路器整定电流,可以吗?

回帖成功

经验值 +10