土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 请教直流分电柜的接线问题

请教直流分电柜的接线问题

发布于:2016-02-01 17:13:01 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
图中的内容来自DLT5044,在下没有理解为什么3.6.5条第3款共用系统的母线应由不同蓄电池组的2回直流电源供电,而第1和2款则要求是同一蓄电池的两回电源供电?提前谢谢您的回复。

申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请点击此处联系,我们将及时处理!

  • smartspring
    smartspring 沙发
    没有弄懂。将其顶起来。谢谢您的回复。:)
    2016-02-02 14:24:02

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.92 万条内容 · 2208 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

vs1断路器的41脚的充分利用

我们在做工程设计时,常常遇到带有断路器的开关柜断路器辅助触点QF不够的问题,比如指示灯要一对常开常闭,开关状态指示仪要一对常开常闭,综保要一对常开常闭的开关量输入,另外还需外引到其它装置,所以经常要修改断路器标准原理图, 增加断路器的辅助接点。其实在分闸回路中有一个辅助常开接点可以利用,也就是VS1的41脚,如果VS1的31脚接综保分闸出口,30脚接控制负电源,合闸指示灯(红)1脚接控制正电源,2脚接VS1的41脚,这样就能利用分闸回路的辅助常开接点QF,因为只要不分闸,31至30点是不通的,只有41至30点形成回路,流过电流,在分闸一瞬间,分闸线圈TQ又与指示灯HR转换开关KK构成LC回路,将TQ线圈的储存磁场能泄放出去,这样不仅减少了分闸一瞬间,QF切断电弧的工作,又能增加一个常开接点QF。有时为了一个接点我们得增加一个中间继电器,这样不仅动作时间延迟,而且还增加了成本,所以我们必须充分挖掘各个元器件的潜能。

回帖成功

经验值 +10