发布于:2016-02-01 13:54:01
来自:电气工程/供配电技术
[复制转发]
我们在做工程设计时,常常遇到带有断路器的开关柜断路器辅助触点QF不够的问题,比如指示灯要一对常开常闭,开关状态指示仪要一对常开常闭,综保要一对常开常闭的开关量输入,另外还需外引到其它装置,所以经常要修改断路器标准原理图, 增加断路器的辅助接点。其实在分闸回路中有一个辅助常开接点可以利用,也就是VS1的41脚,如果VS1的31脚接综保分闸出口,30脚接控制负电源,合闸指示灯(红)1脚接控制正电源,2脚接VS1的41脚,这样就能利用分闸回路的辅助常开接点QF,因为只要不分闸,31至30点是不通的,只有41至30点形成回路,流过电流,在分闸一瞬间,分闸线圈TQ又与指示灯HR转换开关KK构成LC回路,将TQ线圈的储存磁场能泄放出去,这样不仅减少了分闸一瞬间,QF切断电弧的工作,又能增加一个常开接点QF。有时为了一个接点我们得增加一个中间继电器,这样不仅动作时间延迟,而且还增加了成本,所以我们必须充分挖掘各个元器件的潜能。
全部回复(1 )
只看楼主 我来说两句 抢板凳