阅读下一篇
高压开关柜内部发热隐患分析及预防3.1柜内设备因制造厂设计、装配问题导致发热 3.1.1手车静触头座设计问题引起发热案例 某变电站10kV设备采用中置式开关柜。运行中,主进断路器柜手车静触头座在负荷电流不到1000A的情况下经常发热(见图3-l)。图3-1发热的手车静触头座 该10kV主进断路器柜属于大电流开关柜(3150A),静触头与母线排连接仅采用单只M20螺栓压连,受接触面压力、平整度等因素影响,其接触电阻偏大,通过较大负荷电流时发热。GB50149—2010《电气装置安装工程 母线装置施工及验收规范》对矩形母线的搭接要求是:当导体与导体之间的接触面积小于1600mm2时,才允许使用1条M12的螺栓一因此,手车静触头座和母线之间的连接,不论接触面积还是固定工艺,都很难满足工艺要求,通过大电流时,发生发热现象在所难免。
回帖成功
经验值 +10
全部回复(1 )
只看楼主 我来说两句 抢板凳回复 举报