土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 高压开关柜内部发热隐患分析及预防

高压开关柜内部发热隐患分析及预防

发布于:2016-01-29 10:46:29 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
3.1柜内设备因制造厂设计、装配问题导致发热
3.1.1手车静触头座设计问题引起发热
案例
某变电站10kV设备采用中置式开关柜。运行中,主进断路器柜手车静触头座在负荷电流不到1000A的情况下经常发热(见图3-l)。

图3-1发热的手车静触头座
该10kV主进断路器柜属于大电流开关柜(3150A),静触头与母线排连接仅采用单只M20螺栓压连,受接触面压力、平整度等因素影响,其接触电阻偏大,通过较大负荷电流时发热。GB50149—2010《电气装置安装工程 母线装置施工及验收规范》对矩形母线的搭接要求是:当导体与导体之间的接触面积小于1600mm2时,才允许使用1条M12的螺栓一因此,手车静触头座和母线之间的连接,不论接触面积还是固定工艺,都很难满足工艺要求,通过大电流时,发生发热现象在所难免。

图3-2改造后的香车静触头座

预防措施
主进开关柜和联络开关柜静触头与铜(铝)排连接触头座,改用4个 M10螺栓压接(见图3-2);大电流馈线开关柜(1600A及以上)触头座,改用三个M10螺栓连接母线排压接,加大了接触面积,增大了通流能力,有效避免了发热现象。

3.1.2高压开关柜手车动、静触头合不到位引起发热
案例
某变电站10kV设备采用中置式开关柜。运行中,某出线开关柜手车动、静触头(母线侧)之间在负荷电流不到400A的情况下,经常出现发热问题。
检修人员利用母线停电机会进行检查和检修。拆下该出线手车的动、静触头,在静触头上测量动触头接触行程仅有7mm。从图3-3可以看出该出线静触头的接触部位,图3-4则是其出线侧静触头的接触部位;两者相比较,图3-3 中的触头几乎没有接触行程,说明安装时工艺没有达到标准(接触行程不小于 15mm)。发热的动、静触头实际接触的部位,夹紧弹簧没有起到应有压紧触指 的作用,接触压力小,使接触面积不足,接触电阻增大,必然导致运行中发热。

图3-3安装时接触行程没有
达到标准的动、静触头 图3-4安装时接触行程达到
标准的动、静触头
手车动、静触头没有合到位,应该是制造厂装配中出现的质量问题,现场安装调试时没有发现并纠正。
预防措施
(1)制造厂应严格把好产品质量关,规范装配工艺,厂内装配即保证手车动、静触头接触行程,保证手车动、静触头接触电阻符合出厂标准。
(2)规范设备安装调试工艺,保障动、静触头接触行程符合标准。因为运行中和出线断路器检修时无法测量手车动、静触头的接触行程,只有利用母线停电机会才能测量。因此,设备安装调试时,必须测量动、静触头接触行程。测量方法:在手车静触头上涂导电膏,将手车推入运行位置,然后拉出手车, 测量静触头上滑过的印迹即可得到手车动、静触头的接触行程。
(3)安装调试和检修时,测量接触电阻符合规定。
(4)利用母线停电机会,检查各手车动、静触头接触行程;定期进行红外测温,及时发现并消除隐患。
(5)工程管理单位、安装施工单位应进行质量自检、自验,不符合技术规范要求的,督促制造厂整改。


3.1.3高压开关柜内穿板套管固定铁板发热引发短路故障
案例
某110kV变电站一次系统相关主接线如图3-5所示,10kV部分采用KYN28-12型中置式开关柜。

图3-5某110kV变电站一次系统相关主接线
某日,该变电站1号主变压器低压侧后备保护动作跳闸,10kV I段母线失压。运维人员现场检査设备,看到1号主变压器10kV侧主进线隔离手车柜 (101东)冒出浓烟。排烟以后检查设备,发现101东柜上部母线室内发生短路故障(见图3-6)母线室内的母线排严重烧损,三相母线穿板套管严重碳化,母线室前后铁皮柜壁被烧穿多个孔洞。
事故跳闸前,10kV母线无接地信号,10kV消弧线圈控制装置没有“消弧线圈动作”告警信号;检查控制装置液晶显示,消弧线圈多日没有告警及动作信息。发生事故当日,天气正常,无风无雨,变电站无任何操作,无任何检修工作。根据保护动作和所报出的信号情况、现场检査设备情况分析,101东柜上部母线室内发生弧光短路故障,但是没有分析出发生故障的原因。经事故抢修,该变电站1号主变压器、10kV母线和各出线恢复运行。



图3-6 101东柜上部母线室内短路故障情景
数日后,运维人员巡视发现101 东柜内有“嗡嗡”声(负荷电流1386.62A),对该开关柜进行了红外测温检查。测温结果如下:
母线室内母线排接触部位最高温度26.7℃(见图3-7),证明其没有发热。在101东柜顶部与出线1柜柜顶的缝隙处测温,最高温度81. 4℃(见图3-8),证明穿板套管底板发热。 对101东柜顶部与101断路器柜之间的穿板套管测温,套管穿板底板最高温度82.8℃(见图3-9),证明其有发热情况。

图3-7母线室内母线排接触部位的红外测温图谱

图3-8 101东柜与出线1柜之间的穿板套管红外测温图谱

图3-9 101东柜顶部与101断路器柜之间的穿板套管红外测温图谱

停电检查处理中,发现穿板套管安装在柜体铁板上。由于安装穿板套管的固定铁板形成了闭合磁路,10kV侧主进线负荷电流超过1300A,在铁板上感应电流形成涡流而产生热量。髙温使穿板套管绝缘老化加速,长时间持续发热,绝缘性能变差,最终导致热击穿,形成对地、相间电弧放电闪络而发生短路故障,这就是本次101东柜上部母线室内发生短路故障的原因。
•预防措施
正常运行的高压开关柜,有漏磁通通过柜内隔板,若隔板出现漏磁现象, 缺陷部位的漏磁通变大,产生涡流,引起发热。一般来说,涡流的大小决定于隔板与铜母线排之间的距离。在电流不变的情况下,隔板与进线铜母线排之间的距离越小,则穿过隔板的磁通的变化量就越大,涡流也就越大;反之距离越大,涡流就越小。涡流的大小还决定于流过母线排的电流的大小,电流越大,穿过隔板的磁通的变化量也就越大,涡流也就越大;反之电流越小,涡流就越小。涡流的大小还决定于磁力线所穿过的材质。若磁力线穿过的是不良导体,则在该材料上就不易产生涡流,若磁力线穿过的是绝缘材料,则在该材料上就不会产生涡流。该开关柜内的穿板套管固定板是铁板,而铁板导磁性良好,则在该铁板上产生涡流。涡流的大小还与磁力线所穿过材料的厚度有关,铁板越厚,涡流也就越大。为了防止穿板套管绝缘因固定铁板发热而受损,应采取以下措施:
(1)制造厂应改进产品设计,不使安装穿板套管的固定铁板形成闭合磁路,或将安装穿板套管的固定铁板改用非导磁材料。
(2)定期进行红外测温,及时发现并消除隐患。
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.85 万条内容 · 2067 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

开关柜“五防”来源问题

请问开关柜“五防”是从什么文件、标准、规范里面出来的?来源出处在哪里?

回帖成功

经验值 +10