土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 一个600平米的2层办公楼设置风机盘管系统,需要设置新风系统吗?
最近接手一个600平米的2层办公楼,打算用风机盘管供暖和供冷,不知道是否必须设置新风系统,劳驾给我给点意见?
是必须加新风系统吗?

全部回答(11 )

  • 暖通大帅
    该问题已得通过施工图审查,现就该问题总结一下,欢迎指正
    1、规法要求应该设置新风系统,但是考虑到建筑面积较小和业主意见,可采用开窗换新风的方式,但不节能。
    2、进过施工图审查和沟通,发现一般业主都不愿意加装新风系统,省钱角度。
    3、从设计师角度考虑,初设阶段,应该主动加装新风系统,大不了被审查单位或者业主砍掉呗,就当练习了。
    2016-12-07 10:55:07 来自 PC 评论 举报
  • co1447731146508
    可开窗面积如果大的话就可以不用
    2016-03-26 09:13:26 来自 PC 评论 举报