一个600平米的2层办公楼设置风机盘管系统,需要设置新风系统吗?
一个600平米的2层办公楼设置风机盘管系统,需要设置新风系统吗?
最近接手一个600平米的2层办公楼,打算用风机盘管供暖和供冷,不知道是否必须设置新风系统,劳驾给我给点意见?
是必须加新风系统吗?
发布于
2016-01-29 10:31:29
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(11 )
暖通大帅
该问题已得通过施工图审查,现就该问题总结一下,欢迎指正
1、规法要求应该设置新风系统,但是考虑到建筑面积较小和业主意见,可采用开窗换新风的方式,但不节能。
2、进过施工图审查和沟通,发现一般业主都不愿意加装新风系统,省钱角度。
3、从设计师角度考虑,初设阶段,应该主动加装新风系统,大不了被审查单位或者业主砍掉呗,就当练习了。
2016-12-07 10:55:07
来自 PC
评论
举报
co1447731146508
可开窗面积如果大的话就可以不用
2016-03-26 09:13:26
来自 PC
评论
举报
加载更多
相关推荐
暖通大帅
这个家伙什么也没有留下。。。
主题
19
回复
44
粉丝
1
+ 关注
私信
中央空调
返回版块
30.7 万条内容 · 810 人订阅
猜你喜欢
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
回帖成功
经验值 +
10
全部回答(11 )
1、规法要求应该设置新风系统,但是考虑到建筑面积较小和业主意见,可采用开窗换新风的方式,但不节能。
2、进过施工图审查和沟通,发现一般业主都不愿意加装新风系统,省钱角度。
3、从设计师角度考虑,初设阶段,应该主动加装新风系统,大不了被审查单位或者业主砍掉呗,就当练习了。