土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 照明专用电力变压器后所带大批量灯具光源改造后,新增大量谐波污染,有无可能在“无功补偿”环节解决问题?

照明专用电力变压器后所带大批量灯具光源改造后,新增大量谐波污染,有无可能在“无功补偿”环节解决问题?

发布于:2016-01-27 11:59:27 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
如题,能解决变电所配电柜N母排电流过大的麻烦也好。谢先。

全部回复(10 )

只看楼主 我来说两句
  • xiamuzhixin
    xiamuzhixin 沙发
    qsy 发表于 2016-3-18 11:29 谢谢各位帮出主意。变压器Dyn11接线一次绕组的零序电流可以在绕组内环流,反过来可削弱二次绕组的零序磁通, …不愿意加滤波就换镇流器看看吧,电子式换电感式。
    2016-03-18 11:37:18

    回复 举报
    赞同0
  • qsy
    qsy 板凳
    谢谢各位帮出主意。变压器Dyn11接线一次绕组的零序电流可以在绕组内环流,反过来可削弱二次绕组的零序磁通,不致使零序磁通造成配变的过热,好像变压器的相关规程规定Dyn11接线变压器中性线电流不应超过低压侧额定电流的40%。现在是专变接改造的节能灯具后,总功率下来了,但在3相电流均衡条件下,N母排电流已大于相电流,专变负载率有时会超过40%。。。。。。。。。今后还会新增照明负荷,so...........
    2016-03-18 11:29:18

    回复 举报
    赞同0