qsy 发表于 2016-3-18 11:29 谢谢各位帮出主意。变压器Dyn11接线一次绕组的零序电流可以在绕组内环流,反过来可削弱二次绕组的零序磁通, …不愿意加滤波就换镇流器看看吧,电子式换电感式。
2016-03-18 11:37:18
赞同0
-
qsy
板凳
谢谢各位帮出主意。变压器Dyn11接线一次绕组的零序电流可以在绕组内环流,反过来可削弱二次绕组的零序磁通,不致使零序磁通造成配变的过热,好像变压器的相关规程规定Dyn11接线变压器中性线电流不应超过低压侧额定电流的40%。现在是专变接改造的节能灯具后,总功率下来了,但在3相电流均衡条件下,N母排电流已大于相电流,专变负载率有时会超过40%。。。。。。。。。今后还会新增照明负荷,so...........
2016-03-18 11:29:18