故障现象 |
产生原因 |
排除方法 |
框架断路器不能合闸 |
1.控制回路故障; 2.智能脱扣器动作后,面板上的红色按钮没有复位; 3.储能机构未储能或储能电路出现故障; 4.抽出式开关是否摇到位; 5.电气连锁故障;。 6.合闸线圈坏。 |
1.用万用表检查开路点; 2.查明脱扣原因,排除故障后按下复位按钮; 3.手动或电动储能,如不能储能,再用万用表逐级检查电机或开路点; 4.将抽出式开关摇到位; 5.检查连锁线是否接入; 6.用目测和万用表检查。 |
塑壳断路器不能合闸 |
1.机构脱扣后,没有复位; 2.断路器带欠压线圈而进线端无电源;www.zsszdq.net 3.操作机构没有压入。 |
1.查明脱扣原因并排出故障后复位; 2.使进线端带电,将手柄复位后,再合闸 ; 3.将操作机构压入后再合闸。 |
断路器经常跳闸 |
1.断路器过载; 2.断路器过流参数设置偏小。 |
1.适当减小用电负荷; 2.重新设置断路器参数值。 |
断路器合闸就跳 |
出线回路有短路现象。 |
切不可反复多次合闸,必须查明 故障,排除后再合闸。 |
接触器发响 |
1.接触器受潮,铁芯表面锈蚀或产生污垢; 2.有杂物掉进接触器,阻碍机构正常动作; 3.操作电源电压不正常。 |
1、清除铁芯表面的锈或污垢; 2、清除杂物。 3.检查操作电源,恢复正常。
|
不能就地控制操作 |
1.控制回路有远控操作,而远控线未正确接入; 2.负载侧电流过大,使热元件动作; 3.热元件整定值设置偏小,使热元件动作。 |
1.正确接入远控操作线; 2.查明负载过电流原因,将热元件复位; 3.调整热元件整定值并复位。 |
电容柜不能自动补偿 |
1、控制回路无电源电压; 2、电流信号线未正确连接。 |
1、检查控制回路,恢复电源电压; 2、正确连接信号线。 |
补偿器始终只显1.00 |
电流取样信号未送入补偿器 |
从电源进线总柜的电流互感器上取 电流信号至控制仪的电流信号端子上。 |
电网负荷是滞后状态 (感性),补偿器却 显示超前(容性),或 者显示滞后,但投入 电容器后功率因数值 不是增大,反而减小。 |
电流信号与电压信号 相位不正确 |
1、220V补偿器电流取样信号应与 电压信号(电源)在同一相上取样。 例:电压为UAN=220V,电流就取A相; 380V补偿器电流取样信号应在电压信 号不同相上取得。 例:电压为UAC=380V电流就取B相。 2、如电流取样相序正确,那可将控制 器上电流或电压其中一个的两个接线端互相调换位置即可。 |
电网负荷是滞后, 补偿器也显示滞后, 但投入电容器后功率 因数值不变,其值只 随负荷变化而变化。 |
投切电容器产生的电流没有 经过电流取样互感器。 |
使电容器的供电主电路取至进线主柜 电流互感器的下端,保证电容器的电流经过电流取样互感器。 |
0人已收藏
0人已打赏
免费0人已点赞
分享
供配电技术
返回版块97.89 万条内容 · 2154 人订阅
阅读下一篇
请教关于消防负荷的计算有一个项目7栋办公楼地下室互不相连,本项目共用一个消防泵房和消防控制室。现在选用柴油发电机作为消防电气负荷的备用电源,消防负荷如何计算,7栋楼消防负荷加起来?还是消防泵房 消防控制室 最大一栋办公楼的消防负荷?依据是什么?
回帖成功
经验值 +10
全部回复(5 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
回复 举报