土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 低压开关柜常见故障及处理方法

低压开关柜常见故障及处理方法

发布于:2016-01-27 10:44:27 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
低压开关柜常见故障及处理方法












故障现象

产生原因

排除方法

框架断路器不能合闸

1.控制回路故障;

2.智能脱扣器动作后,面板上的红色按钮没有复位;

3.储能机构未储能或储能电路出现故障;

4.抽出式开关是否摇到位;

5.电气连锁故障;。

6.合闸线圈坏。

1.用万用表检查开路点;

2.查明脱扣原因,排除故障后按下复位按钮;

3.手动或电动储能,如不能储能,再用万用表逐级检查电机或开路点;

4.将抽出式开关摇到位;

5.检查连锁线是否接入;

6.用目测和万用表检查。

塑壳断路器不能合闸

1.机构脱扣后,没有复位;

2.断路器带欠压线圈而进线端无电源;www.zsszdq.net

3.操作机构没有压入。

1.查明脱扣原因并排出故障后复位;

2.使进线端带电,将手柄复位后,再合闸 ;

3.将操作机构压入后再合闸。

断路器经常跳闸

1.断路器过载;

2.断路器过流参数设置偏小。

1.适当减小用电负荷;

2.重新设置断路器参数值。

断路器合闸就跳

出线回路有短路现象。

切不可反复多次合闸,必须查明

故障,排除后再合闸。

接触器发响

1.接触器受潮,铁芯表面锈蚀或产生污垢;

2.有杂物掉进接触器,阻碍机构正常动作;

3.操作电源电压不正常。

1、清除铁芯表面的锈或污垢;

2、清除杂物。

3.检查操作电源,恢复正常。

不能就地控制操作

1.控制回路有远控操作,而远控线未正确接入;

2.负载侧电流过大,使热元件动作;

3.热元件整定值设置偏小,使热元件动作。

1.正确接入远控操作线;

2.查明负载过电流原因,将热元件复位;

3.调整热元件整定值并复位。

电容柜不能自动补偿

1、控制回路无电源电压;

2、电流信号线未正确连接。

1、检查控制回路,恢复电源电压;

2、正确连接信号线。

补偿器始终只显1.00

电流取样信号未送入补偿器

从电源进线总柜的电流互感器上取

电流信号至控制仪的电流信号端子上。

电网负荷是滞后状态

(感性),补偿器却

显示超前(容性),或

者显示滞后,但投入

电容器后功率因数值

不是增大,反而减小。

电流信号与电压信号

相位不正确

1、220V补偿器电流取样信号应与

电压信号(电源)在同一相上取样。

例:电压为UAN=220V,电流就取A相;

380V补偿器电流取样信号应在电压信

号不同相上取得。

例:电压为UAC=380V电流就取B相。

2、如电流取样相序正确,那可将控制

器上电流或电压其中一个的两个接线端互相调换位置即可。

电网负荷是滞后,

补偿器也显示滞后,

但投入电容器后功率

因数值不变,其值只

随负荷变化而变化。

投切电容器产生的电流没有

经过电流取样互感器。

使电容器的供电主电路取至进线主柜

电流互感器的下端,保证电容器的电流经过电流取样互感器。

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • txy345353198
    txy345353198 沙发
    谢谢楼主 我正需要这方面的资料
    2016-06-24 16:37:24

    回复 举报
    赞同0
  • 安静平凡
    安静平凡 板凳
    感谢楼主的无私分享。
    2016-04-11 20:47:11

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.89 万条内容 · 2154 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

请教关于消防负荷的计算

有一个项目7栋办公楼地下室互不相连,本项目共用一个消防泵房和消防控制室。现在选用柴油发电机作为消防电气负荷的备用电源,消防负荷如何计算,7栋楼消防负荷加起来?还是消防泵房 消防控制室 最大一栋办公楼的消防负荷?依据是什么?

回帖成功

经验值 +10